电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 1170466603

我改相信表还是表?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-8-12 08:37:56 | 显示全部楼层
6753 发表于 2023-8-12 07:14
这样数据,该清洗了内机了,

内机干净的
 楼主| 发表于 2023-8-12 08:39:22 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2023-8-11 21:22
这些数据说明内机风口该清洗了

内机干净的
发表于 2023-8-12 08:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果内外机都不脏,电流5.7说明已经进入高频了,对应的9个压力,也差不多,至于温度计,这种温度计优点测试快,缺点不准,,,,可以看下蒸发器的每一根管是不是都会冰,没有的话再加点制冷剂,这机子当前状态应该没啥问题,不过不排除你离开客户家后,空调自己不定时停机
发表于 2023-8-12 09:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
1170466603 发表于 2023-8-12 08:39
内机干净的

你测的蒸发器温度还是出风口温度
发表于 2023-8-12 10:16:51 | 显示全部楼层
410的制冷剂,估计补充制冷剂没放空
发表于 2023-8-12 11:04:02 | 显示全部楼层
看数据内机风量太小
发表于 2023-8-12 14:56:51 | 显示全部楼层

别只看过滤网,风速,风量呢
发表于 2023-8-13 13:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机没有起高速
发表于 2023-8-13 13:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
变频时好时坏的情况有,得让用户自己观察是否报故障代码
发表于 2023-8-13 13:53:03 | 显示全部楼层

压缩机没有起高速