定频空调插电压缩机自动运行,风机不转。

[复制链接]
发表于 2023-8-10 17:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天接一用呼电话说家里的空调不制冷了,(具体品牌忘了)心想压缩机启动电容坏了,于是到室外拆机盖是感觉不对,机盖的温度很高,打开机盖后一股热气迎面扑来。一模压缩机特别烫手,(此时压缩机并没运行),于是让用户拔掉电源,用凉水给压缩机降温,听到过载保护器嘎达响一声吼让用户插电,此时听到压缩机一起动,马上让用户用遥控开机,风机也启动运行正常。心里似乎有谱了,于是到室内拔掉电源拆机,测量发现控制压缩机的继电器触电已直通,难怪只要接通电源压缩机会一直工作,因没得到开机信号风机此时是不运行的,压缩机很快保护,等到压缩机冷却到保护器复位后再次运行,反复如此,(用户说这几天的电费很高)最后更换压缩机继电器故障排除。同行有遇到过没。
发表于 2023-8-10 17:51:49 | 显示全部楼层
一看标题就知道问题出在哪里啦
发表于 2023-8-10 18:12:30 | 显示全部楼层
谢谢分享极简单问题
发表于 2023-8-10 18:26:57 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2023-8-10 18:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
触点粘连
 楼主| 发表于 2023-8-10 20:10:18 | 显示全部楼层

是的,每年都会遇到几个
发表于 2023-8-22 07:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
蔡丙臣 发表于 2023-8-10 20:10
是的,每年都会遇到几个

尤其是三匹之类大匹数外机供电的机器,最早西门子黑壳白壳接触器是很耐用的,后来价格战多了很多换成杂牌接触器就老是爱烧
发表于 2023-8-26 11:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
换一个电容试试
发表于 2023-8-30 18:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
一看标题就知道问题出在哪里啦,每年都有
发表于 2023-8-30 21:01:57 | 显示全部楼层
外机接触器或继电器触电点粘连或接触器不复位比较常见尤其是柜机及大型空调器