查看: 757|回复: 13

外风机不转导致空调运转十分钟后自动停机

[复制链接]
发表于 2023-8-10 13:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天检修了一台美的空调。听顾客说,该机刚出现故障得几天,故障现象是:每开机十分钟左右会自动停机。我到后启动机子跟顾客讲的故障现象一样。该机为柜机,室内机贴纸没了,接着用梯子爬上外机看看,室外机型号为:KFR-51W-L2720。乘着没下梯子呼叫顾客重启机子,看看外机有什么现象。当听到压缩机运行声音后,发现外风机不转,看来故障原因在此。接着拆下上盖仔细观察发现外风机启动电容器冒泡泡了,由于空间小,难拆下电容器看看容量有多大,而我身上只带有5UF的电容器。不管它了,剪线对号接上电容器启动机子,20分钟后出现不停机现象,看来这次检修结束。
发表于 2023-8-10 13:51:09 | 显示全部楼层
可能等一段时间换风机生意要来
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:17:29 | 显示全部楼层
微笑每一天 发表于 2023-8-10 13:51
可能等一段时间换风机生意要来

嗯!希望吧,可惜我错把冷凝器灰尘清理掉,不然真的有机会
发表于 2023-8-10 14:36:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-8-10 14:40:14 | 显示全部楼层
电容换大了
发表于 2023-8-10 14:54:08 | 显示全部楼层
4VF还是当大的
发表于 2023-8-10 15:38:46 | 显示全部楼层
双方各取所需就好
发表于 2023-8-10 15:49:43 | 显示全部楼层
风机电容5u有点大
发表于 2023-8-10 17:21:27 | 显示全部楼层
此现象我今年遇到了好几起了,更换外风机
发表于 2023-8-10 17:43:47 | 显示全部楼层

风机电容5u有点大