一台五匹格力柜机用户说用一下不定时出现E1高压保护!上门检测!风扇转速正常!冷凝器也被清洗过!很干净!后怀疑高压开关接触不良!由于用户比较着急用!后来就直接短接高压开关!试机一切正常!用了差不多一个星期!用户说又不定时出现E1!大概半个小时左右出现E1故障代码!实在找不到是什么问题了!还请群里各位师傅指点一二!雪种是22的!机器有点年纪了!
发表于 2023-8-5 06:22:56 | 显示全部楼层
空调的两器制冷和制热工况不同,所以不能称冷凝器或者蒸发器
如果严重堵塞会造成高压过高,既然都短路了高压保护开关还报E1,要查电路了,插接件易接触不良,电阻易变值,电容易漏电,电路板易腐蚀,也就那几样东西
发表于 2023-8-5 07:51:25 | 显示全部楼层
短接内机电脑板保护光耦次级试试
发表于 2023-8-5 08:20:37 | 显示全部楼层
电路问题还是好整得多
发表于 2023-8-5 09:40:10 | 显示全部楼层
5匹的过电流也会报E1
发表于 2023-8-5 10:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
确定外机散热器真的干净?有的水枪压力不够,只能洗干净表面。
发表于 2023-8-5 10:16:40 | 显示全部楼层
外机冷凝器温度不高的话,可能就是板子的问题。
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2023-8-5 06:22
空调的两器制冷和制热工况不同,所以不能称冷凝器或者蒸发器
如果严重堵塞会造成高压过高,既然都短路了高 ...

谢谢指点
发表于 2023-8-5 13:03:40 | 显示全部楼层
这个问题是主板有问题,拆机看看室内板子,有惊喜哦
发表于 2023-8-6 13:23:48 | 显示全部楼层
我前两天修过海尔5P吸顶机,运行灯闪9下,拆来外机板一看,都进水腐蚀了。