改装的冷库温度只能降到6℃。

[复制链接]
发表于 2023-8-3 23:22:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户找做板房的,定做了一个。4×2.2×2.3米。板材工地用的彩钢瓦。做了加厚处理,双层的15厘米。机组用的拆机泰康一体活塞机,内机用的DL105(节约成本拼装的一直没用)膨胀阀用的是鸿森的4号。开机4个小时,库温从33℃只能降到6℃。此时机器的压力高压在13公斤,低压在4公斤。往后温度几乎降不了,不到10个平方,用5匹的机组应该很轻松。制冷到零下十几度。是内机配大的原因还是库体材质保温不好的原因?请各位师傅发表一下意见,感谢指征。
IMG_20230803_154813.jpg
IMG_20230803_152320.jpg
IMG_20230803_111951.jpg
发表于 2023-8-4 00:38:56 | 显示全部楼层
庫體保溫好不好 摸庫體外壁 應該知道
发表于 2023-8-4 01:48:37 | 显示全部楼层
R22制冷剂低压4公斤五六度不是很正常吗
发表于 2023-8-4 08:07:45 | 显示全部楼层
没有调节好膨胀阀
发表于 2023-8-4 08:44:48 | 显示全部楼层
小淘 发表于 2023-8-4 01:48
R22制冷剂低压4公斤五六度不是很正常吗


R22制冷剂低压4公斤饱和温度是多少
发表于 2023-8-4 09:44:36 | 显示全部楼层
搞成2好膨胀阀不知可否
发表于 2023-8-4 10:23:11 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂,库温要求达到多少度都不说,库容20.24立方,内机用的是DL系列,那就可能是冷藏温度的冷藏库。
按照体积,使用5P全封压缩机稍微大了一点点,内机冷风机配DL30的就完全够了,5P机用4#膨胀阀也是对的。
库温6度,此时的蒸发温度是1度左右,以R22制冷剂为例,对应的压力为0.415MPa(约合4.2kg),扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力约为4kg左右。内机虽然配大了,只要系统中制冷剂的加注量到位,即使库房保温不好,但运行中的制冷温度还是会下降的,甚至比蒸发器小更快。
检查制冷剂的加注量是否合适,压缩机的压缩效率是否达标?
发表于 2023-8-4 13:41:39 | 显示全部楼层
保温不好只是开仃机平凡,不会是制冷问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 16:07 , Processed in 0.060637 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表