奥克斯定频挂机,不是太老的款式,烧内机主板保险。不是插电就烧,内外机都正常工作3到5分钟才烧。测量内机板零火线无短路,变压器初级绕组400多欧姆,次级绕组1.6欧姆。内风机,外风机阻值都正常。主板上变压器次级整流二极管都正常,电源次级也没有短路。现在都不知道哪里的问题导致的烧保险,有师傅知道吗,遇到过这种情况吗
IMG_20230803_172541.jpg
 楼主| 发表于 2023-8-3 19:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
板子背面,我怀疑不是板子的问题,因为测量没短路的地方。就是怀疑负载,不知道是变压器内风机外风机哪个,因为制冷烧的这个5安保险就只有这几个负载。
IMG_20230803_191809.jpg
发表于 2023-8-3 19:43:58 | 显示全部楼层
先分割法先断开外机看看运作情况,用户家的电压不稳高了也是重点
 楼主| 发表于 2023-8-3 20:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2023-8-3 19:43
先分割法先断开外机看看运作情况,用户家的电压不稳高了也是重点

三台同样的空调,其他两台没事。今天太晚了,明天继续,分开测试。就是感觉太麻烦了,还不如上电就烧,就好查了。
发表于 2023-8-3 20:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
烧鸡大法
发表于 2023-8-3 20:27:53 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2023-8-3 20:07
三台同样的空调,其他两台没事。今天太晚了,明天继续,分开测试。就是感觉太麻烦了,还不如上电就烧,就 ...

关键是不分开.....你有那个牛逼修好它??
发表于 2023-8-3 20:28:38 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2023-8-3 20:07
三台同样的空调,其他两台没事。今天太晚了,明天继续,分开测试。就是感觉太麻烦了,还不如上电就烧,就 ...

麻烦也比猜测强,分割法最有效
发表于 2023-8-4 07:09:52 | 显示全部楼层
电流表往保险丝那里一串下........监测下不好吗;猜个毛线.不就是3 5分钟的事吗
发表于 2023-8-4 07:12:25 | 显示全部楼层
因为正常工作;我要是你我就先量下电压正常不;正常的话把那个元件拿下继续试............那个元件出问题的还不少呢.....就和CRT不定时烧保险一样
发表于 2023-8-4 07:19:52 | 显示全部楼层
检查一下是不是外风机和压缩机接反了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 09:19 , Processed in 0.064460 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表