电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: zx5221

请教下师傅们,我这台空调哪里问题

[复制链接]
发表于 2023-8-1 07:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机漏不漏电万用表测了也不算。
发表于 2023-8-1 08:30:36 | 显示全部楼层
估计还是压缩机有问题,另外看一下外风机正常吗
发表于 2023-8-1 08:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
这大夏天的,换几块板坏几块,解决方案如下:原位更换只新空调日常使用!拆下的那套旧空调,爱换多少板子换多少,压缩机,风机,四通阀,电子膨胀阀尽量试着换,不信揪不出幕后元凶!
发表于 2023-8-1 09:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
换板后,没测量运行参数吗?
发表于 2023-8-1 10:13:04 | 显示全部楼层
换新空调
 楼主| 发表于 2023-8-1 23:05:51 | 显示全部楼层
师傅们,运行参数肯定正常,高频才3.5电流
发表于 2023-8-2 01:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
zx5221 发表于 2023-8-1 23:05
师傅们,运行参数肯定正常,高频才3.5电流

你肯定不会修空调,26机高频都6A多电流。
发表于 2023-8-2 10:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
zx5221 发表于 2023-8-1 23:05
师傅们,运行参数肯定正常,高频才3.5电流

高频3.5电流,不正常,26机大概5~6A,35机大概7~8A,市电和PFC电压都正常吗?
发表于 2023-8-2 10:45:38 | 显示全部楼层

换新空调
发表于 2023-8-2 22:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
屡坏哪里坏了,也没有价值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:46 , Processed in 0.053179 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表