楼主: 可贵

新飞空调,压缩机过热保护停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-7-30 06:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
无名雨 发表于 2023-7-29 08:49
细管阀温度呢??

细管闸粗管闸同样发汗挂水
 楼主| 发表于 2023-7-30 06:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨夜 发表于 2023-7-29 08:54
楼主没考虑过是氟加多了吗?

加的比这少的时候压缩机温度上升更快
发表于 2023-7-30 10:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管微堵
发表于 2023-7-30 15:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的
发表于 2023-7-31 18:56:21 | 显示全部楼层
冷凝器是双片的,两片中间会有毛絮什么的跟窗户纸一样,严重影响通风散热
发表于 2023-7-31 20:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机老化了,换吧
发表于 2023-7-31 23:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
4.5个压力大热天有点偏低,室外30几度时一般5个压力
发表于 2023-8-4 20:23:08 | 显示全部楼层
我碰到格力50柜机也是压力正常工作10几分钟压缩机热保护别人更换压缩机还是一样我去维修清洗内机毛细管就好了具体问题老师傅都知道
发表于 2023-8-4 23:21:36 | 显示全部楼层
早晚正常,中午电压随压缩机启动而降低,是不是可以考虑,中午使用空调太多,压降厉害,重新从电表下拉根线试试。
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
zhu81520340 发表于 2023-8-4 23:21
早晚正常,中午电压随压缩机启动而降低,是不是可以考虑,中午使用空调太多,压降厉害,重新从电表下拉根线 ...

电磁炉可以正常使用啊