一台新风2匹空调,客户反应早晚能正常开机,一到中午就开不了机,上门发现缺氟利昂,外机管路有漏点,补焊抽空加制冷剂,到粗管凉有水珠,试机两个小时后又保护停机了,在工作中观察电流是随着时间慢慢上升,到13安左右的时候就听机了,摸压缩机温度也是在逐渐上升温度烫手,测风扇电容容量不
IMG20230728125701.jpg
 楼主| 发表于 2023-7-28 13:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
容量不足换后还是过热停机,外机也清洗过,难道压缩机有问题啦?
发表于 2023-7-28 13:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
你难道不知道检查一下电压?
发表于 2023-7-28 13:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
测下电压
 楼主| 发表于 2023-7-28 13:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
电源电压220V,压缩机启动后电压会随电流下降
发表于 2023-7-28 14:29:59 | 显示全部楼层
这种情况不排除压缩机有问题,也可能系统内有空气,最好放完氟抽空再定量加氟试试。
发表于 2023-7-28 15:10:24 | 显示全部楼层
老空调 压缩机 也是问题啊
发表于 2023-7-28 15:12:23 | 显示全部楼层
我也有一台长虹2P柜机,上门检测压力正常,电压正常,电容正常,外风机正常,外机脏。内机节流型,电流从6点几安一会上升到9点几不上了,标准是7.4A。怪的是外机交流接触器起动后一会就断路了,线圈有电,后面更换新的接触器和外机简单清灰,电流还是9点几,考虑到机子年代,工作时间长,以经修了几波师付,只能建议用户换新机,压缩机老化了,
发表于 2023-7-28 15:36:03 | 显示全部楼层
对于空调热保护,排除其他可能后,建议拆开冷凝器,把冷凝器两片掰开,你会有惊喜
发表于 2023-7-28 15:39:07 | 显示全部楼层
邢台商人 发表于 2023-7-28 15:36
对于空调热保护,排除其他可能后,建议拆开冷凝器,把冷凝器两片掰开,你会有惊喜 ...

没有有听懂?把哪里掰开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:45 , Processed in 0.062833 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表