春兰1.5P定频空调 开机1分钟回气管都湿凉了 自动关机

[复制链接]
发表于 2023-7-27 17:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
自己家的春兰1.5P定频空调 开机1分钟回气管都湿凉了 不缺氟4个压 然后就内机关机  外机断电了 压机有50度 像热的挺快的 压机能坏吗
给外机单独接220V  能试压缩机 好坏吗2017年出厂的 根本没用几次 知道的老师说一天 谢谢了
发表于 2023-7-27 18:13:08 | 显示全部楼层
可以可以是可以,也不是个办法,漏电跳220漏电保护,电流大内机保护也不大会关机,再大跳空气开关,也可以脱开外机单开内机看看什么情况
 楼主| 发表于 2023-7-27 18:22:11 | 显示全部楼层
金山大师 断了外机电源 内机开机不关机了 内机风扇 在吹风 真的压机挂了压机绕组 短路过流热保护
 楼主| 发表于 2023-7-27 18:24:55 | 显示全部楼层
定频的 外机没啥件了   电容换了  能是堵了吗 空调 不易堵的呀
 楼主| 发表于 2023-7-27 18:26:02 | 显示全部楼层
定频的 外机没啥件了   电容换了  能是堵了吗 空调 不易堵的呀
发表于 2023-7-27 18:52:54 | 显示全部楼层
内机板上还有一个压缩机过流保护,有的板没有,多好的话接下去怎么干也无法确定了
发表于 2023-7-27 19:19:58 | 显示全部楼层
内机两个传感器量一量。
发表于 2023-7-27 21:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
看病要对症,不是瞎猜,定频修不了 可以改行了
 楼主| 发表于 2023-7-28 15:30:41 | 显示全部楼层
已修复 换了台费品站的  美的外机【气针漏气】 正常了 老美的做工很好的 比春兰强很多, 没忍心拆压缩机 就直接替换了整机
 楼主| 发表于 2023-7-28 15:32:47 | 显示全部楼层
6元一斤买的 是贵了些共计63斤  380元 2手压机掏宝288一台