电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1901|回复: 18

求助:650L展示柜,温度下到8度就下不去了

[复制链接]
发表于 2023-7-26 15:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 xu123456wei 于 2023-7-26 16:14 编辑

650L展示柜,R134A丹氟斯FR10G 103G 6880  温度下到8度就下不去了,这时低压压力1.7KG,重新抽空加氟调整氟量也只能降到8度,回气管较冷滴水,加大氯量至2.5Kg回气管也不会挂霜或结冰,加大或减少氟量温度反而上升,压机排气测试,手压不住,感觉压力正常,散热良好,过滤器微热,低压压力稳定,应无冰堵情况。请各位老师指点下,问题出在哪?R134A风冷展示柜低压压力多少合适?最低一般能降到多少度?
发表于 2023-7-26 15:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
外盘管了吗?
 楼主| 发表于 2023-7-26 15:57:53 | 显示全部楼层

原机蒸发器,没漏。

发表于 2023-7-26 17:37:48 | 显示全部楼层
再加点氟
 楼主| 发表于 2023-7-26 18:13:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 xu123456wei 于 2023-7-26 18:25 编辑


再加温度只能到9度了。反复调整,最低能下到8度,从常温下到8度比较快,但从8度再下很困难且慢,偶尔能下到6度但时间很长,感觉8度是个坎。不知这个机子是否是设计就这样了,以前一直没往10度下用,感觉新机时就是后段下降很慢很困难。是否需调整毛细管长度?


发表于 2023-7-26 19:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
到一温度就降的慢了,
发表于 2023-7-26 19:47:31 | 显示全部楼层
看看用的是毛细还是膨胀阀
发表于 2023-7-26 20:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
你没看有微冻吗,如果只是冷藏,8度就行了
 楼主| 发表于 2023-7-27 10:40:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 xu123456wei 于 2023-7-27 10:44 编辑
葛沽家电维修 发表于 2023-7-26 19:47
看看用的是毛细还是膨胀阀


用的毛细管,我看差不多的展示柜都能到0度或负1-2度。冰箱冷藏一般也是0度或2-3度嘛。
发表于 2023-7-27 12:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
回气压力在1公斤左右,你这不排除压缩机吸排气能力差了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-7-4 12:04 , Processed in 0.067597 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表