r22定频空调细管凉有露水,粗管不凉无露水是缺氟了吗

[复制链接]
发表于 2023-7-25 21:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调新手,今天去修一台洗衣机,客户邻居一台r22定频空调制冷效果不好,观察外机细管凉有露水,粗管不凉无露水,压缩机和外风扇正常运转,室内机出风但稍有凉气,室内外散热片基本无灰尘,运行时能停机,没带压力表测不了压力,请问各位坛友这是是缺氟了吗?
发表于 2023-7-26 07:49:25 | 显示全部楼层
能停机就说明制冷正常,达到设定温度才会停机。
发表于 2023-7-26 08:37:50 | 显示全部楼层
缺氟机会占25%,模式设置机会占25%,靓女圆柱体机会占25%,压缩机占25%。
 楼主| 发表于 2023-7-26 12:08:44 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-7-26 07:49
能停机就说明制冷正常,达到设定温度才会停机。

遥控定的16度,能停机感觉室温探头有问题,但是内风机吹的风只是稍有凉意,就怕是一机多病。
发表于 2023-7-26 14:02:27 | 显示全部楼层
有可能缺氟,用压力表测一下就知道了,不能盲目判断
 楼主| 发表于 2023-7-26 14:52:44 | 显示全部楼层
今天去测了一下低压0.4,加氟到0.5,制冷效果比原来好多了,也不停机了(估计原来不是停机,是压机热保,但外风扇为什么也停?),原来排水管不滴水,现在也滴水了。