供大地方其中走道水机盘管机不冷

[复制链接]
发表于 2023-7-24 11:19:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
主机出水7.2,入水12.5,开两台水泵,
大走道主管分支阀是打开的下来到盘机,水路是通的,有空气排气其中一台完了,盘管机反冲干净水!y型过滤器干净,进水管不够冷,回风口进水铜管和翅片也不结冷凝水,出风都在27~30大神怎样解决?!!!
发表于 2023-7-24 11:59:26 | 显示全部楼层
机组参数、压力等也没有说清楚
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
斌小小 发表于 2023-7-24 11:59
机组参数、压力等也没有说清楚

约克离心机低压268.9、高压788.8,其他用的都是吊顶式风柜机
发表于 2023-7-24 14:10:36 | 显示全部楼层
增加盘机数量。12.5-7.2=5.3℃约克尽力了。
7.2进盘机12.5出盘机=5.3℃!!!27~30+5.3℃=环境温度32。3~35。3℃!!!!
盘机匹数太少。数量不足。环境热源太大。
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-7-24 14:10
增加盘机数量。12.5-7.2=5.3℃约克尽力了。
7.2进盘机12.5出盘机=5.3℃!!!27~30+5.3℃=环境温度32。3~ ...

谢谢大神答案,这套设备使用还没到半年这条大走道一共有20多台盘机,大神还有什么情况吗?
 楼主| 发表于 2023-7-25 06:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-7-24 14:10
增加盘机数量。12.5-7.2=5.3℃约克尽力了。
7.2进盘机12.5出盘机=5.3℃!!!27~30+5.3℃=环境温度32。3~ ...

谢谢大神的回复,盘机数量有20多台