奥克斯KFR-72w/S(3)不制冷

[复制链接]
发表于 2023-7-19 20:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一台2009年的奥克斯KFR-72W/S(3)空调,客户说昨天还制冷,今天就不行了。在维修口处手摸2管,没有一点冷,常温。在低压口接上压力压力表,一下子到17.5了,表针还要偏转。拆下压力表,打开外机壳,用手触摸压缩机烫手,四通阀常温,四通阀高压管也常温。怀疑是压缩机串气。往下没有维修思路了。各位师傅,帮忙指点一下,下一步该查哪里?在线等,拜托!
发表于 2023-7-19 20:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
测量压缩机电流,确定压缩机有没有运行,烫手也许是启动器坏了,压缩机保护,反复给四通阀通电断电,判断是不是四通阀损坏,卡位
发表于 2023-7-19 21:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2023-7-19 20:44
测量压缩机电流,确定压缩机有没有运行,烫手也许是启动器坏了,压缩机保护,反复给四通阀通电断电,判断是 ...

没运行不应该有这么高压力。
 楼主| 发表于 2023-7-19 22:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机在运行,高压管通到四通阀上手摸常温
 楼主| 发表于 2023-7-19 22:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2023-7-19 20:44
测量压缩机电流,确定压缩机有没有运行,烫手也许是启动器坏了,压缩机保护,反复给四通阀通电断电,判断是 ...

压缩机运行了,外壳上部烫手,手摸高压管是常温。四通阀强制通断电,也能听到啪嗒啪嗒响的声音
发表于 2023-7-20 06:38:40 | 显示全部楼层
410的吗,别吃多了
发表于 2023-7-20 07:40:03 | 显示全部楼层
四通阀通电啪啪响不能说明四通阀是正常的,非常有可能四通阀有问题,也不排除压缩机没有吸排气。
 楼主| 发表于 2023-7-20 08:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-7-20 07:40
四通阀通电啪啪响不能说明四通阀是正常的,非常有可能四通阀有问题,也不排除压缩机没有吸排气。 ...

在维修口测得开机运行压力17.5还要大。可是压缩机到四通阀的高压管不热,是常温
 楼主| 发表于 2023-7-20 08:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2023-7-20 06:38
410的吗,别吃多了

是r22的,开机测的低压压力
发表于 2023-7-20 14:19:32 | 显示全部楼层
r22的到17.5了肯定吃多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:53 , Processed in 0.060149 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表