电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 395|回复: 2

麦克维尔**空调传感器

[复制链接]
发表于 2023-7-18 14:45:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台麦克维尔**空调,型号MWCP145A,因为几只传感器阻值感觉不正常又不知道正常阻值特意求助各位师傅。
请问TH1、3、4、5、6阻值各是多少
mmexport1689662153638.jpg
mmexport1689662140350.jpg
mmexport1689662118363.jpg
发表于 2023-7-18 16:46:41 | 显示全部楼层
不可能所有传感器都坏了吧?在没有数据资料的情况下,先看正常的传感器,及其分压情况。然后根据分压电阻再推算。大多数是额定情况下分压值为中点值2.5V。对于MPU供电电压不是5V的,情况则不一样。
发表于 2023-7-18 17:07:56 | 显示全部楼层
这个板子怎么看都像是扩展板(IO板)显示屏或者故障码终归有吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:50 , Processed in 0.052223 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表