加制冷剂遇到鬼了

  [复制链接]
发表于 2023-7-15 17:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有个客户来我店里,询问加氟的事情,格力变频机,R410A制冷剂,到现场后开机没有冷风吹出,外机细管结霜,典型的缺制冷剂故障,接上压力表,发现只有5个压力,准备直接加注时,客户冒了一句,上次加氟时那个师傅的罐子是蓝绿色的,我心里一动,有点懵,不会是把R22加进去了吧?再次询问客户,客户还给我看了视频,果然是R22,真是遇到鬼了,什么人都有。只好把原有的制冷剂全部放光,重新抽真空,定量加注,搞了快一个小时才完事,跟客户解释了半天。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
修理工作 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2023-7-15 17:54:47 | 显示全部楼层
R410不是都要定量加的吗
发表于 2023-7-15 18:19:33 | 显示全部楼层
许庆 发表于 2023-7-15 17:54
R410不是都要定量加的吗

二把刀的帅博多,惊讶没必要
发表于 2023-7-15 18:31:51 | 显示全部楼层
胆大的确实不少
发表于 2023-7-15 18:37:58 | 显示全部楼层
前几天不是还有个大师在研究乱加的嘛。
这次刚好有机主明言,视频作实,不然楼主进坑怕是难爬出。空调版块估计又多一条求助贴
发表于 2023-7-15 19:54:51 | 显示全部楼层
重新抽空加满,又是一笔不小的收入啊!
发表于 2023-7-15 19:56:55 | 显示全部楼层
客户要没说。又是疑难杂症
发表于 2023-7-15 19:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
只有5个压,说明前面漏光了,否则加22也不可能5个压,这不怕返工么
发表于 2023-7-15 20:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
你和上次加的二把刀一个学校的。410你也敢直接加?,和加22有什么区别
发表于 2023-7-15 20:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
渐设 发表于 2023-7-15 20:46
你和上次加的二把刀一个学校的。410你也敢直接加?,和加22有什么区别

你没仔细看,人家放氟抽真空了么?:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 12:28 , Processed in 0.063791 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表