在冷库运行过程中,往往碰到制冷剂不足而导致制冷效果差,正确的判断制冷剂的多少是冷库运行正常的关键,当库里装货时,温度上升,时间长了,甚至于接近常温,这时候开机,由于库温高,热负荷增加,会在开机一段时间后压缩机出现结霜情况,但视液镜中气泡很多,这时候不能单纯的看视液镜中气泡了,等到压缩机打到库温,再次到开机温度(例如-18停机,-14开机,),压缩机就不会结霜了,再有,补充制冷剂时,视液镜中气泡正好消失,也是个小技巧注意,当温度高时膨胀阀开度大,在蒸发器里没有完全蒸发,反应到视液镜中就会呈现气泡多的情况,这可不能单纯的理解成制冷剂少
发表于 2023-7-13 11:01:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-13 11:33:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-13 13:40:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-7-13 13:47 编辑

当温度高时膨胀阀开度大,在蒸发器里没有完全蒸发,反应到视液镜中就会呈现气泡多的情况

这段话有点问题,应该是膨胀阀开启度大,造成膨胀阀前不满液有气泡,而不是蒸发器里没有完全蒸发造成,想想开启度变大,造成液管不满液,当然容易产生气泡。库温降低,负荷变小,感温包感受温度低,感温包内气体压力向下顶的压力降低,阀口缩小,液态冷媒流量降低,造成阀前液管积液,逐渐消除气泡而满液。