查看: 529|回复: 4

r410a 1.2mpa 怎么回事

[复制链接]
发表于 2023-7-12 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间,去制冷店买罐r410a制冷剂,老板给我推荐“三美”这个牌子。以前没用过这个牌子的,抱着试试看,买个一罐。加了一台空调,按额定重量加的,电流也是额定的,唯独压力是1.2mpa。打电话问制冷店老板说是正常的,让我开机试。结果开机试效果很好。到现在已经半个月过去了,没发现什么故障。
我有点不明白,r410a低压应该是0.8mpa,咋就成了1.2mpa了。上百度搜搜,也没找到答案。
发表于 2023-7-14 15:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
谁告诉你就是0.8的
发表于 2023-7-14 16:07:05 | 显示全部楼层
尽信书不如无书!!!
变频的得烟酒当前的频率与开启度。
定频的得关心当前的环温与室温。
楼主要增强的是以后的姿势!
我要担心的是教书育人柴以后的生活废
 楼主| 发表于 2023-7-15 07:40:57 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-7-14 16:07
尽信书不如无书!!!
变频的得烟酒当前的频率与开启度。
定频的得关心当前的环温与室温。

谢谢,明白了
发表于 2023-7-15 11:06:28 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-7-14 16:07
尽信书不如无书!!!
变频的得烟酒当前的频率与开启度。
定频的得关心当前的环温与室温。

意思是频率和开启度最大时,低压是1.2mpa也正常,对吗?只要按厂家的标准量加液就行,