这板子正常了吗

[复制链接]
发表于 2023-7-10 07:15:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台格力变频挂机,上电显示e6.拆板回来修。好像是凯迪斯的。查到是整流桥短路,导致保险丝也坏了。原机用的15a600V的整流桥。我从电磁炉上拆一只20a600v的整流桥装上了,保险丝也换好后。通电后,板子的指示灯亮了。然后我接上了格力变频检测仪,前几次都是通电外电控的指示灯就会亮,但后来通电外电控的指示灯却不是马上亮,此时各路电压都是正常的。直到变频检测仪(用的替代内机检测外机)快要出结果时,外电控板的指示灯才交替亮,两三秒后,变频检测仪检出了检测结果,然后变频仪控制外控板升频,我接的是火炉的灯管代替压缩机。一直升频到46hz,就不再升频了,此时测灯管的交流电压,两两都是180多V。这算正常了吗?我的疑问是为何前几次通电都是外电控立马灯亮,而后来就不是通电就亮而是变频检测仪快要出数据的前三秒才亮,而且能升频。我以为是接了检测仪的关系,我拆了检测仪的信号线,结果指示灯不亮了,但各路电压是正常的。我之前修的都是外电控通220v指示灯就亮了,不知道师傅们有遇到这样的情况吗,我的板子修好了吗
发表于 2023-7-10 07:44:45 | 显示全部楼层
上机试一下就知道了
 楼主| 发表于 2023-7-10 08:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
hunankl 发表于 2023-7-10 07:44
上机试一下就知道了

原来原先没有短接压缩机过热保护,通电就会有指示灯亮,然后我就短接了过热保护,就会出现刚开始不亮,现在断开了过热保护,通电就会亮了
发表于 2023-7-10 09:27:13 | 显示全部楼层
看来比修电磁炉复杂多了。
发表于 2023-7-10 09:53:22 | 显示全部楼层
仅烧桥堆其他PFC/模块没问题的话,更换桥堆就能解决问题。
 楼主| 发表于 2023-7-10 12:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-7-10 09:53
仅烧桥堆其他PFC/模块没问题的话,更换桥堆就能解决问题。

确实看来运气不错啊,只是整流桥和保险丝坏了。接上压机热保护就会出现显示灯延迟亮的现象,断开压机热保护,显示灯上电就会亮。可能本来就是这样的,等下装机就知道了
发表于 2023-7-10 18:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
桥堆短路,只会烧前面的保险什么的,不会烧后面的功率因数校正MOS管和续流二极管以及为外机供电的电源模块。但后面的短路就有可能会烧整流桥
发表于 2023-7-10 20:47:03 | 显示全部楼层
接压缩机加灯管加大电流测试吧 PFC不烧运气蛮好
发表于 2023-9-1 16:25:18 | 显示全部楼层
格力有的板通电绿灯常亮,通讯正常后绿灯闪,有的板通电绿黄红灯都不亮,通讯正常后绿灯才闪亮,如果通电后,板子有故障,黄灯会闪亮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 07:32 , Processed in 0.059362 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表