故障描述 送电开机内外机均不动作  线控器约30秒显示e6  初步排查内外机供电正常  外机接线只有零火线和一个三插接口用了两根的通讯线  拔掉通讯线测量4.7v  内外通讯线已排除断路 线控器已经代换  外机主板wz823ev  302008013    观察外机开机红黄绿灯常亮  约2分钟左右 所有灯光熄灭   内机两灯常亮  请高手略指一二  
发表于 2023-7-9 13:35:57 | 显示全部楼层
遇到用户自己购买面板的面板,不匹配
发表于 2023-7-9 14:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
通讯故障         
1688884023867.jpg
发表于 2023-7-9 18:06:17 | 显示全部楼层
内外机主板如果通讯上了的话,主板上会有指示灯在闪的。你的主板指示灯常亮,说明内外机没有通讯上。你可以断开通讯线,测一下通讯线两根线有没有电压。正常的话应该是测外机主板通讯线上会有2-4左右的跳变电压。在断开通讯线情况下,内机主板上应该有2.6v左右的电压没有跳变的。你测一下看是外机还是内机板的问题。
 楼主| 发表于 2023-8-15 08:23:42 | 显示全部楼层
廖键博 发表于 2023-7-9 18:06
内外机主板如果通讯上了的话,主板上会有指示灯在闪的。你的主板指示灯常亮,说明内外机没有通讯上。你可以 ...

外机板故障  
发表于 2023-8-15 10:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
格力的风管机更换面板之后需要设置,不然就是显示e6。