楼主: 15901435306

超市展示柜加氟后制冷差

[复制链接]
发表于 2023-7-7 22:33:30 | 显示全部楼层
增长见识,学习了
发表于 2023-7-8 07:59:05 | 显示全部楼层
R134的你不更换过滤器不行
发表于 2023-7-8 08:52:52 | 显示全部楼层
看图片满满的一冰箱饮料,没有2天温度不会下来。
 楼主| 发表于 2023-7-8 09:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2023-7-7 22:25
你确定吗?这种展示柜,我盘过这个柜子的管子,制冷剂,2罐左右就够了。不超过300克。 ...

风冷的,里面有六个风扇
 楼主| 发表于 2023-7-8 09:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
救世军 发表于 2023-7-8 07:59
R134的你不更换过滤器不行

原装过滤器很大的那种没拆,在后面焊了一个冰箱过滤器
发表于 2023-7-8 09:29:08 | 显示全部楼层
15901435306 发表于 2023-7-8 09:13
风冷的,里面有六个风扇

都教你先把风扇断开不运转,然后开机压缩机运转,加F至回气管结霜为止,接回风机重新开机运转就OK了,这很难懂吗?
发表于 2023-7-8 09:31:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-7-8 09:34 编辑
15901435306 发表于 2023-7-8 09:13
风冷的,里面有六个风扇


你这种维修方法能挣到钱吗?搞了好几天还在纠结。十分钟的事不干,想啥呢!时间就是金钱啊!
发表于 2023-7-8 11:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2023-7-8 11:37 编辑

制冷剂 加的不合适

加 134  一直加到  大约1.5kg压力  再观察回气管结露情况,调整制冷剂加注量






发表于 2023-7-8 15:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
15901435306 发表于 2023-7-8 09:13
风冷的,里面有六个风扇

是不是风冷没有关系,这种保鲜展示柜本身温度就只是2-8度左右的。所以管子根本就不是很多,从后面的散热冷凝器就可以明白,现在可能制冷剂质量不好,换好一点的。这么大的最多制冷剂不会超过400克。还有一个就是可能压缩机老化,制冷效果下降。当然你可以参考压力。从300克到500克这应该有明显压力变化。如果压力不明显,压缩机出问题很大。
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-7-8 09:31
你这种维修方法能挣到钱吗?搞了好几天还在纠结。十分钟的事不干,想啥呢!时间就是金钱啊! ...

大哥不行啊,当时就试了你的方法,没有补这两百克金冷制冷剂的时候就试了,风机断了一会回气管结霜风机运转了还是微凉,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-1 19:34 , Processed in 0.055663 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表