改208问题

[复制链接]
发表于 2023-7-4 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一块GRJW828-A4 V1.0板,换芯片改成208通用板,用检测仪启动,万能压机堵转(嗡嗡响不转),3只灯泡有一只不亮,显示H5,多试几次又能堵转后正常启动,检测仪电流和实际电流相差比较大(R522已更换),运转一段时间后,频率上升到70多时,停转,显示F0堵转或缺氟。是还有什么地方需要改的吗,请各位指教。
发表于 2023-7-4 21:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
芯片不行,芯片没焊好。去年改的208今年哇哇好用。
发表于 2023-7-5 06:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
你用什么检测仪?显示F0?这是内机管温检测的故障码!
 楼主| 发表于 2023-7-5 13:29:45 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2023-7-5 06:10
你用什么检测仪?显示F0?这是内机管温检测的故障码!

FO 系统缺氟或堵塞保护

  F1 室内环境感温包开、短路

  F2 室内蒸发器感温包开、短路

  F3 室外环境感温包开,短路

  F4 室外冷凝器感温包开,短路

  F5 室外排气感温包开,短路

  F6 制冷过负荷降频

  F7 制冷回油

  F8 电流过大降频

  F9 排气过高降频
发表于 2023-10-15 23:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
lwhmgp 发表于 2023-7-5 13:29
FO 系统缺氟或堵塞保护

  F1 室内环境感温包开、短路

我说空调检测缺氟的机制是用管温。
发表于 2023-10-15 23:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
F0故障不是内机板故障才会显示吗
发表于 2023-10-16 07:44:57 | 显示全部楼层
CPU没焊好