关于视液镜和膨胀阀的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-7-7 14:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 15:42 编辑
lkk 发表于 2023-7-7 11:52
膨胀阀的差距也太大了,一个3冷吨,你选7.5冷吨,怎么搞啊?


在水温-25度时我充氟到视液镜刚好满液了。然后从水温25度重新开始降温,开机几秒后高压表很快达到29公斤,高压开关保护停机了。多充氟后开机高压更高了,目前我怀疑是不是冷凝器选小,厂家推荐的是冷凝面积100平米的。
我手机传图也不知道咋能传的清楚。软件里输入的确实是厂家给的理论制冷量。12匹像我这个工况实际应该输入多少制冷量算?现在试机情况是负载很小时水温能到-25。水箱里加了个8kw加热器后能恒温到-12度。等于就是-12度时制冷量才8KW,我觉得没调试好没发挥出压缩机性能
并且现在最主要问题就是刚开机那一会高压超压,现在准备开大点膨胀阀减小压缩机比
发表于 2023-7-7 14:25:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-7-7 14:28 编辑
ooo1988 发表于 2023-7-7 14:10
并且现在最主要问题就是刚开机那一会高压超压,现在准备开大点膨胀阀减小压缩机比 ...


抱歉!刚刚看错压缩机,12P确实在8KW左右,选择7.5冷吨是正确的,但冷凝器应该在50平米,100平米太大了,冷媒充填量大,一开机高压过高有可能。
 楼主| 发表于 2023-7-7 14:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-7-7 14:25
抱歉!刚刚看错压缩机,12P确实在8KW左右,选择7.5冷吨是正确的,但冷凝器应该在50平米,100平米太大了, ...

按理说不应该是冷凝器选小了才会冷凝温度和压力都高吗?选大了不该是高压低吗?加满视液镜一开机就高压保护,只能再放氟了。。。
发表于 2023-7-7 14:54:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 15:43 编辑
ooo1988 发表于 2023-7-7 14:36
按理说不应该是冷凝器选小了才会冷凝温度和压力都高吗?选大了不该是高压低吗?加满视液镜一开机就高压保 ...


多出的50平米就是无效热交换,都是多充填的液态冷媒,我们要的是气态有效散热,不是液态的无效散热,液态冷媒量多,会造成刚开机时的高负荷,冷媒一时无法完全通过膨胀阀,高压側堆积过多液态冷媒,因而减少散热面积,造成高压升高
可以先关闭一台冷凝器风机(降低散热量),再放掉一些冷媒,把压力调节好不高压跳机试试。
发表于 2023-7-7 16:03:25 | 显示全部楼层
ooo1988 发表于 2023-7-7 14:00
在水温-25度时我充氟到视液镜刚好满液了。然后从水温25度重新开始降温,开机几秒后高压表很快达到29公斤 ...

“停机后从过滤器到膨胀阀这段管路结霜很凉,正常开机时是温热的,我怀疑是过滤器有点堵塞节流了”,你的判断是正确的。选配的膨胀阀也是对的。
“刚开机那一会高压超压”,冷凝面积不能缩小,系统的加液量要合适。水温高,运行负荷重,高压压力当然会升高的,如果冷凝面积小,那高压压力会更高。
冷水温度到-25度?是什么溶液的水?
 楼主| 发表于 2023-7-7 16:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-7-7 16:03
“停机后从过滤器到膨胀阀这段管路结霜很凉,正常开机时是温热的,我怀疑是过滤器有点堵塞节流了”,你的 ...

荣老您好。载冷剂用的是百分之60的乙二醇水溶液,可到零下50度不结冰。
停机时液管结冰问题我观察了一下也是偶尔结冰,如果是堵塞为什么开机时过滤器没节流?

高压超压是刚开机的前几分钟,随后压力会降到正常,到最低水温后冷凝压力会比正常还低一些。

ikk同志应该说的对,开机时超压可能就是冷凝器里存积了太多液态冷媒(因为设备尺寸要小,我没配高压储液器)刚开机时有效冷凝面积减小,但冷凝器选型应该没有太大问题。
目前解决方法是把膨胀阀复原位,放冷媒(肯定没法满视液镜了),压控开关调到最大30公斤,保证刚开机时不超压,随后高压会降下来到表压20公斤
发表于 2023-7-7 17:20:56 | 显示全部楼层
ooo1988 发表于 2023-7-7 16:40
荣老您好。载冷剂用的是百分之60的乙二醇水溶液,可到零下50度不结冰。
停机时液管结冰问题我观察了一下 ...

这么大的系统应该设置储液器,保证运行稳定,冷凝的液体不会侵占冷凝面积(容积),刚开机的短时间内高压压力也不会超高,还不会出现停机仍会节流一会的现象。
发表于 2023-7-7 18:20:59 | 显示全部楼层
ooo1988 发表于 2023-7-7 16:40
荣老您好。载冷剂用的是百分之60的乙二醇水溶液,可到零下50度不结冰。
停机时液管结冰问题我观察了一下 ...

说到冷凝器的大小,那是个问题,有不少厂家有虚标的问题,外壳做得大大的,里边铜管用的少少的,你根本一眼看不出来,无奈!到底100平米是否真的是100平米?说不定就是50平米。
发表于 2023-7-8 17:33:06 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-7-5 06:58
制冷系统在气温高,压力高的状态下运行,视液镜是会出现气泡的,这是正常反应。为什么压力会高,应找出原因 ...

荣昌老师,那请问,同一个冷凝器的夏天和冬天的冷凝效果是不一样的,我们配冷凝器的时候应该按照夏季最高气温条件配,对吧
 楼主| 发表于 2023-7-10 09:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
衣带阑珊 发表于 2023-7-8 17:33
荣昌老师,那请问,同一个冷凝器的夏天和冬天的冷凝效果是不一样的,我们配冷凝器的时候应该按照夏季最高 ...

按最大负荷时的工况配,可稍配大一点保证过冷度。太大太小都不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 16:05 , Processed in 0.057831 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表