海尔变频空调工作一分钟 外机停

[复制链接]
发表于 2023-7-2 21:12:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
当天温度35度  电压223v 电流升到5A左右  不报故障码  外机灯一直亮  压缩机先停  过五秒外风机停  内风机一直工作   r410氟正常  外机环温  7k   化霜6.6k   排气350k   换内外机连接线不行  换外机两个板还是一样  大部分换外机模块就好 现在没有头绪了  
发表于 2023-7-2 21:19:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-7-2 21:23:42 | 显示全部楼层
看看内机风速大小能不能调整,可能会有意想不到的收获
发表于 2023-7-2 21:24:50 | 显示全部楼层
检测仪伺候               
发表于 2023-7-2 23:20:43 | 显示全部楼层
也可能是内机故障,管温,等测试测试,内风机反馈电脑版没收到信号才让外机停机的,昨天修格兰仕变频空调,就是不报故障,外机就不转,用检测仪也半天不报故障,试了很多次最后报电压故障,母线电压检测电阻坏了,但是机器死活不报故障,可能要试很久才行,希望对你有帮助。
发表于 2023-7-2 23:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
Cpu旁边的灯闪几下?压缩机性能不良或者空调是不是喝多了……
发表于 2023-7-3 08:04:07 | 显示全部楼层
cpu旁红灯常亮,说明外机没有故障,很可能是内机板问题。
发表于 2023-7-3 09:09:18 | 显示全部楼层
用示波表测测内机输出到外机的通讯信号是否有或正常与否
发表于 2023-7-3 09:37:45 | 显示全部楼层
排气350k?有这么大吗
发表于 2023-7-3 09:56:20 | 显示全部楼层

.

本帖最后由 憨笑恶魔 于 2023-7-3 09:58 编辑

排气350K.你写错了还是看错了.是我错了海尔排气还真那么大.最好上下检测仪;经常维修还是搞个检测仪比较好