君一言 发表于 2023-7-3 09:38
空调已买到家了,请教大师们,有安装过9米落差的发言哈,能用不,效果怎样? ...

没问题的
发表于 2023-7-5 07:48:50 | 显示全部楼层
君一言 发表于 2023-7-3 22:32
谢谢回复,我这边的师傅说要搞个回油弯,我就不明白了,压机在㡳下搞回油弯,那管路中的油回不到压机不说, ...

室外机低不需要什么回油管的,直接安装就行,我按了很多,室外机高的话才加回油管。
发表于 2023-7-5 08:32:23 | 显示全部楼层
有啥影响?干就完了。
 楼主| 发表于 2023-7-5 12:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我是师傅又是用户,以前上门修电视七八年,修过好几台冰箱,真空泵都有的,但是是业余性质。我们这里海拨高,都没人家安空调,没修过空调,但是今年明显热了,所以买了台二手变频空调自己用,但是网购的铜管还在路上,安装好以后会向大家分享过程结果,为以后这种场地条件作参考
发表于 2023-7-5 12:52:02 | 显示全部楼层
要是能发几张图片 那就更好了
发表于 2023-7-5 13:14:22 | 显示全部楼层
能效大打折扣,管路长损耗太大了
发表于 2023-7-5 22:31:49 | 显示全部楼层
君一言 发表于 2023-7-3 09:38
空调已买到家了,请教大师们,有安装过9米落差的发言哈,能用不,效果怎样? ...

内机比外机高没啥问题,我装过10多米落差的,工业园厂房层高5米,内机在3楼,外机在1楼地上,照样正常制冷
 楼主| 发表于 2023-7-6 01:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
今天仔细量过,我这个没9米,应该是7.5米,想来应该没问题,明后天材料到了就安装。
发表于 2023-7-6 15:42:06 | 显示全部楼层
前年一单位装修重新安装外机,1-4楼外机全部安放在一楼平台,没说有任何问题。
发表于 2023-7-6 22:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
原则上外机高于内机7米以上加存油弯,方便压机启动初期润滑,外机低于内机7米以上在外机截止阀旁设存油弯,存油弯最高点应高于冷凝器顶部,防止压机启动初期液机。但在家用小分体机没人去搭这工夫。只有在**空调多联机上会有人这么做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:56 , Processed in 0.053437 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表