展示柜温度降不下去

[复制链接]
发表于 2023-6-30 22:10:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     一台三开门展柜,一个压缩机,用户说最近展柜温度在27度,温度降不下去,上门查看后,发现风机损坏,不转, 功率40W  换同等功率的风机后,让用户试机,结果温度只能降到17度,降不下去了,压缩机排气温度烫,回气管冰凉。难道要换更大功率的散热风机吗?  一时间竟然无解了
发表于 2023-6-30 22:33:36 | 显示全部楼层
扇叶装反了
 楼主| 发表于 2023-6-30 23:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
215740983 发表于 2023-6-30 22:33
扇叶装反了

现在风机的扇叶没有正反之分,而且我还特意的试了试,风机的风是往压缩机方向吹的。
发表于 2023-7-1 07:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
低压管路进油,有没有可能?
发表于 2023-7-1 09:11:59 | 显示全部楼层
清洗下散热网
发表于 2023-7-1 09:40:47 | 显示全部楼层
这种情况一般是冷凝器散热不良,用气泵吹吹看。
发表于 2023-7-1 13:13:02 | 显示全部楼层
展示柜一般用的是R134冷媒,而用这种冷媒的压缩机用久了或受过超高烤过会出现动力不足,造成工作时冷媒输出压力不够,从而使温度久久降不下,对于这种情况我个人是把压缩机换了,换成R600A的压缩机,同时把毛细管也换了,毛细管换比原机小一点。都能成功
发表于 2023-7-1 13:34:54 | 显示全部楼层
原机管路系统没人动过吧
 楼主| 发表于 2023-7-1 14:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
一技之长行天下 发表于 2023-7-1 13:34
原机管路系统没人动过吧

原机没修过的哦
发表于 2023-7-1 14:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
一看你那个回气管都没有水珠懂了吧