电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 757801351

冷水机选用多大的膨胀阀

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-6-29 09:51:06 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2023-6-28 20:23
还有制冷剂量充多少?有没有按铭牌定量充?

明牌上面好像都没有标注,这种情况会不会是膨胀阀的问题呢,之前原机的膨胀阀不见了,没有原机膨胀阀,而且已经换过了三个膨胀阀,故障依旧
发表于 2023-6-30 18:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-29 09:51
明牌上面好像都没有标注,这种情况会不会是膨胀阀的问题呢,之前原机的膨胀阀不见了,没有原机膨胀阀,而 ...

你充了多少制冷剂?
 楼主| 发表于 2023-7-7 13:13:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 16:05 编辑
lkk 发表于 2023-6-26 19:03
趋近温度(小温差)太大了,一般在3度以内,能不能不要用鸿森膨胀阀,改用DANFOSS,鸿森给的数据太狭隘不好使 ...


之前是一罐13.6公斤的 开始压力在4到5公斤。压缩机结霜 放了一点后,到0.3了 压缩机也是结霜
老大 还在吗 现在我换了一个丹佛斯6号的膨胀阀 现在遇到的问题是 高压18公斤 低压1.5  水温在20度左右 膨胀阀出口到蒸发器还是结霜 温度下降的慢   这个氟的量是不是可以算出来的   温度要求在3度  是不是可以按-2度的要求来计算  然后对R22照压力表来计算的话 -2度的时候是3.65bar 等于0.365MPa 表压力应该在0.365公斤  是不是这样算的呀  
发表于 2023-7-7 13:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-7-7 16:07 编辑
757801351 发表于 2023-7-7 13:13
老大 还在吗 现在我换了一个丹佛斯6号的膨胀阀 现在遇到的问题是 高压18公斤 低压1.5  水温在20度左右 膨 ...


在0度不是-2度,表压3.97bar
冷水主机长期运转,常因矿物质及杂质留置系统内,将容易使冷凝器及蒸发器趋近温度两者均超过标准3.3℃时(应<3.3℃),一旦趋近温度超出警戒值表示热交换效率不佳
出水温度减去蒸发温度=趋近温度,应该冷媒充填量还不足。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 22:45 , Processed in 0.043916 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表