楼主: 757801351

冷水机选用多大的膨胀阀

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-6-27 13:01:06 | 显示全部楼层
hzn3543223 发表于 2023-6-27 11:55
问题解决了吗?三花制冷这个公众号就可以选型
干燥过滤器检查了吗,是不是装反了?液体管路检查一下,是 ...

过滤器换的新的  刚看到您的回复  公众号有点看不懂 都是要参数的
发表于 2023-6-28 01:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 松树果 于 2023-6-28 01:31 编辑
757801351 发表于 2023-6-26 16:55
版主你好,水流大小还行吧 泵业是换的新的8L的泵 出水很快  水温高的时候降温 出水温度比进水温度要低个1 ...


你说换上去,膨胀阀出口结霜,水温到了15度,压缩机也结霜,说明蒸发器的冷量根本没带走!只要水温不低于5度,任何地方都不结霜,然后压缩机结霜了,排气压力还19公斤就更离谱了,说明冷凝器的热量也没被带走,如果水流正常,那就脏了
 楼主| 发表于 2023-6-28 08:58:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 757801351 于 2023-6-28 08:59 编辑


根据压缩机参数,风扇式散热—5度的时候制冷量在14650W,根据软件选型测试出来的膨胀阀的制冷量在18.9KW左右
QQ图片20230628083707.png
QQ图片20230628085333.png
QQ图片20230628085449.png
QQ图片20230628085416.png
QQ图片20230628085559.png
QQ图片20230628085515.png
发表于 2023-6-28 09:05:31 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-28 08:58
根据压缩机参数,风扇式散热—5度的时候制冷量在14650W,根据软件选型测试出来的膨胀阀的制冷量在18.9KW ...


冷水机的进出水温度7~12度(进水),出水温度7度,小温差3度以内,一般就取蒸发温度5度,不是-5度。散热被你改成风冷,冷凝温度50度,压缩机制冷量是18.9KW,膨胀阀当然制冷量也取18.9KW。
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:08:40 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2023-6-28 01:29
你说换上去,膨胀阀出口结霜,水温到了15度,压缩机也结霜,说明蒸发器的冷量根本没带走!只要水温不低于 ...

版主早上好,起初的时候我用7.5的膨胀阀 另一台是8.5的膨胀阀。两台机器同时运行起来,那个时候水温到了15度就下不来了。现在用一台装的3号膨胀阀制冷量在10.9KW,结果也是膨胀阀出口结霜。蒸发器到了12度结霜,然后温度越打越高。回气管压缩机结霜,之前也是怀疑水流量过小,原来用的是4L的离心水泵,现在换的新的8L离心水泵,出水量大了  但是温度依旧打到12度不在上升
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:22:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-6-28 09:05
冷水机的进出水温度7~12度(进水),出水温度7度,小温差3度以内,一般就取蒸发温度5度,不是-5度。散热被 ...

之前客户买过来的时候就是风冷散热,然后我把风冷接上去了   电磁阀还有过滤器是从原机水循环出来的  所以水循环我也接上去了 但是水循环没有水流进去 基本就是靠两个风扇散热
发表于 2023-6-28 09:25:17 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-28 09:22
之前客户买过来的时候就是风冷散热,然后我把风冷接上去了   电磁阀还有过滤器是从原机水循环出来的  所 ...

不管谁改的,现在就是风冷散热,冷凝温度取50度。
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:29:57 | 显示全部楼层
hzn3543223 发表于 2023-6-27 11:55
问题解决了吗?三花制冷这个公众号就可以选型
干燥过滤器检查了吗,是不是装反了?液体管路检查一下,是 ...

过滤器也换的新,,管子不存在瘪的地方,都是用新铜管自己焊接上去的
发表于 2023-6-28 12:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-28 09:08
版主早上好,起初的时候我用7.5的膨胀阀 另一台是8.5的膨胀阀。两台机器同时运行起来,那个时候水温到了1 ...

你怎么还停留在水流量??我说是换热器里面脏了,换热不充分!
发表于 2023-6-28 20:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-28 09:08
版主早上好,起初的时候我用7.5的膨胀阀 另一台是8.5的膨胀阀。两台机器同时运行起来,那个时候水温到了1 ...

还有制冷剂量充多少?有没有按铭牌定量充?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 22:44 , Processed in 0.059589 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表