757801351 发表于 2023-6-26 16:59
老师 我也是这样想的  但是我算不出来要用多大的膨胀阀 5.5KW的机组  如果按照1P=745W  5.5KW/0.745X1.16 ...

膨胀阀不用算吧,他们的公众号都可以自己选型的,你把设计参数输进去就出来选型了。
我觉得这台机组的COP系数超过3.5了,膨胀阀可能确实小了
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:21:23 | 显示全部楼层
hzn3543223 发表于 2023-6-26 17:14
膨胀阀不用算吧,他们的公众号都可以自己选型的,你把设计参数输进去就出来选型了。
我觉得这台机组的COP ...

有没有APP可以参考下 之前7.8号 8号 现在3号的我都试过了   故障依旧   换个膨胀成本高啊
发表于 2023-6-26 19:03:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-6-27 04:25 编辑

趋近温度(小温差)太大了,一般在3度以内,能不能不要用鸿森膨胀阀,改用DANFOSS,鸿森给的数据太狭隘不好使,如果用DDANFOSS可以用6号芯
你已经把水冷凝器改成风冷凝器,压缩机制冷量18.9KW,鸿森3号那一定是太小了,高压高,低压低就可以看出
12-(-35)=47度(小溫差),遠遠高於3度
 楼主| 发表于 2023-6-26 21:41:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-6-26 19:27
12-(-35)=47度(小溫差),遠遠高於3度

对呀,我也是这么想的,查了好多资料,我也是插着温度计,一边看,一边算温度的,可是温度一直都在变化,没办法测得准,好无奈啊,只有论坛求助各位大师了,膨胀阀原机没有,按理论上来说,7.5P的机器,打1000升的水应该是很快的,而且水还没有装满,大概也就半桶水左右,始终在12度左右就下不来了,膨胀阀我也算不出来,好头疼
发表于 2023-6-27 08:38:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗?三花制冷这个公众号就可以选型
干燥过滤器检查了吗,是不是装反了?液体管路检查一下,是不是有瘪的特别厉害的地方
发表于 2023-6-27 08:44:16 | 显示全部楼层
个人觉得应采用TGEX6
 楼主| 发表于 2023-6-27 11:14:54 | 显示全部楼层
荣老师在哪里,求帮助分析一下
发表于 2023-6-27 11:55:59 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-27 11:14
荣老师在哪里,求帮助分析一下

问题解决了吗?三花制冷这个公众号就可以选型
干燥过滤器检查了吗,是不是装反了?液体管路检查一下,是不是有瘪的特别厉害的地方
发表于 2023-6-27 11:58:34 | 显示全部楼层
757801351 发表于 2023-6-27 11:14
荣老师在哪里,求帮助分析一下

1.png 12.png
发表于 2023-6-27 12:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-6-27 12:09 编辑


7.png

确实TGEX6(同TDEX6)也可以(不变流口)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 05:30 , Processed in 0.060466 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表