R32空调改冷库求助

[复制链接]
发表于 2023-6-25 10:51:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台空调改冷库,库温要求2度,现在8度,低压压力6Kq,工作一会儿细管和粗管都结霜,风口温度1度,室内温度5度,达不到要求,厂家给挂机上面加了两个风扇,弦制化霜,用户说问题解决,两年后,制冷又不行
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在应该怎么修,低压圧力6个压,风口1度,室温5度,只要解决粗细管结霜问题,我看温度应该能拉到2度,谢谢师傅们,帮看一下。
发表于 2023-6-25 11:42:15 | 显示全部楼层
风口用的是啥?
直接用空调内机蒸发器的不行!因为你走的是低温(2度减5度等于负3度)。空调的翅片间距较密结霜会堵严风路。
 楼主| 发表于 2023-6-25 11:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
他是用的原机内机,内风机还是原来的,就是给进风口加了两风扇,外机是单独午控制器调温控制,内机只是控制风遗的,蒸发器还是原来空调上带的3P挂机
发表于 2023-6-25 17:43:42 | 显示全部楼层
粗细管结霜,内机找原因,或节流装置有问题
发表于 2023-6-25 21:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器堵一两个支路,打开外壳就可以看到,加装的风机风力减弱,就很隐蔽。