今天碰到一个十匹半封闭压缩机,配dd 80冷风机的冷库,22雪种。不降温,发现从过滤器出口到膨胀阀进出口全部结霜,经检查发现,高压表十公斤左右,低压在负一公斤左右,第一感觉以为是缺氟,给他加了五公斤的氟。故障还在,换了一个膨胀阀还是不行,电子阀能吸合,让电子阀断电,电磁阀出口到膨胀阀进口的霜马上就化了,让电子阀上电。电子阀出口到膨胀阀进口又结霜了。师傅们,你们说是电子阀堵了还是过滤器堵了。谢谢大家讨论。
发表于 2023-6-23 09:17:08 | 显示全部楼层
管路堵了,应该就在你所说的电子阀,具体原因需要你仔细研究。  你可以上图片,
发表于 2023-6-23 17:16:14 | 显示全部楼层
“从过滤器出口到膨胀阀进出口全部结霜”,显然是过滤器的问题,直截了当的。更换过滤器不就完事了。
发表于 2023-6-23 20:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师一针见血!
发表于 2023-6-23 21:46:31 | 显示全部楼层
学习中,请多指教。
发表于 2023-6-29 22:18:48 | 显示全部楼层

学习中,谢谢分享。
发表于 2023-7-5 18:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享!
发表于 2023-7-13 09:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能是干燥过滤器开错了,以前碰到一个案例,开一号机的时候错误的把一号机的储液罐的阀和俩号干燥过滤器的阀打开了,一号机的反而没有开,这种低节错误会让人误判,情况就像你说的,干燥过滤器那结霜了,这个调试时特别要注意,有些不正规厂家的配管随意发挥,