格力定频空调压缩机启动几秒就会停

[复制链接]
发表于 2023-6-22 20:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该空调是一个格力2P柜机,用设置模式调整时,调整到制冷模式时,那制冷图形那不亮灯。同时压缩机也不运转。把模式调整到自动时,压缩机偶尔会启动,但几秒钟就会停,触摸压缩机,压缩机温度有点高。
因压缩机不启动,加氟显示5公斤压力,按理是加氟加得多才会使压缩机温度偏高。
哪位老手指点下。
发表于 2023-6-22 21:02:36 | 显示全部楼层
平衡压5公斤。当时环温在4度左右。
你在南极还是北极修格力?
当前环温下开个毛线制冷!
 楼主| 发表于 2023-6-22 21:18:35 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-6-22 21:02
平衡压5公斤。当时环温在4度左右。
你在南极还是北极修格力?
当前环温下开个毛线制冷! ...

当时加氟时,没注意压缩机没启动,后检查,那个压缩机的电容被厂里请的修空调的接错了线,我直接加氟加到5公斤。大师,你说加氟没加够会不导致压缩机发热停机?
发表于 2023-6-22 21:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机不启动的时候压力是 1 吧!启动是 0.5
发表于 2023-7-3 18:22:29 | 显示全部楼层
环温啊,我了个去