变频空调外机单独加制冷剂的问题

[复制链接]
发表于 2023-6-19 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台朋友的变频空调,因为人为因素导致内机从墙上掉下来,制冷剂已经全部漏掉了,在网上看了一下视频,于是单独给外机添加制冷剂,使用的是5kg罐装的410制冷剂。给外机抽了将近30分钟的真空,再用电子秤按照外机铭牌上的标注量添加制冷剂,铭牌标注需要添加0.69kg的制冷剂,但是在添加过程中只加到0.5kg就加不进了,估计是压力达到平衡了,但是重量达不到标准,不知道是不是要使空调工作运行起来才能继续添加所需的制冷剂,特此咨询大师们。
发表于 2023-6-19 11:33:42 | 显示全部楼层
正确加制冷剂的步骤都不清楚,也敢盲目的去加冷媒,不怕爆炸吗?R32出的事故还不少吗
发表于 2023-6-19 11:36:50 | 显示全部楼层
加易燃易爆冷媒一定要科学合理,糊里糊涂的特别危险
发表于 2023-6-19 16:12:04 | 显示全部楼层
这是来恶补来了
发表于 2023-6-19 16:35:43 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2023-6-19 16:46:06 | 显示全部楼层
安全第一啊!
发表于 2023-6-19 17:22:42 | 显示全部楼层
放心大胆的干
 楼主| 发表于 2023-6-19 17:52:25 | 显示全部楼层
没一个好建议,每个人都有从零开始的第一步
发表于 2023-6-19 18:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
你不会是加的气态吧?液态不大可能这点加不进。
发表于 2023-6-19 18:47:47 | 显示全部楼层
lujun55nn 发表于 2023-6-19 17:52
没一个好建议,每个人都有从零开始的第一步

第一,为什么要单独绐外机重加?联管、内机不再抽空?采用违章的排空法?
第二,冷冻油是存有氟的,没必要精准到正负1克。
第三,你购置的氟有原厂的纯度?特别是小罐的。精准定量未必最佳效果。