格力140定频风管机内机主板坏显示故障代码E6

[复制链接]
发表于 2023-6-13 16:07:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
检查发现内外机通讯电路内机主板上的一只管子坏掉了,现在看不清管子型号了。请知情的师傅提供一下是什么型号的。先谢谢了!
可看下图片。
MVIMG_20230613_155856.jpg
MVIMG_20230613_154635.jpg
 楼主| 发表于 2023-6-13 16:15:09 | 显示全部楼层
内机版号是30224000076  主板Z4735N
发表于 2023-6-13 16:33:23 | 显示全部楼层
放大镜可以解决....关键是你确定这是通信电路上的?通信电路上要这么大的功率信号?
发表于 2023-6-13 16:58:46 | 显示全部楼层
底部有B1934Y字样
发表于 2023-6-13 19:16:34 | 显示全部楼层
首先,你先确认一下是否真的坏掉了?你认为它是什么管子,用什么方法测量的。如果是短路故障,那肯定是坏了,如果是开路,得先确认是三极管还是MOS管。另外,你所说的通讯故障是根据说明书中故障代码E6查出的吗?
发表于 2023-6-13 19:31:44 | 显示全部楼层
CSBESTWISH 发表于 2023-6-13 19:16
首先,你先确认一下是否真的坏掉了?你认为它是什么管子,用什么方法测量的。如果是短路故障,那肯定是坏了 ...

格力E6的确是通信故障!
发表于 2023-6-14 08:38:03 | 显示全部楼层
通讯E6与这个管子关系不大哦
发表于 2023-6-14 10:26:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2023-6-15 06:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
卖了块新内机板,换上机子一切正常了
 楼主| 发表于 2023-6-15 07:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
测量有问题的板子通讯线的电压,有跳变电压但跳变的幅度17.5v-24.5v。好的板子通讯跳变电压只在17.5v以下v