头又大了,心烦意乱

[复制链接]
发表于 2023-6-12 17:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力定频5匹清新风22制冷剂(2013年出厂日期)380伏柜机,现在开机压缩机一启动就显示E1代码。检查内外连接线没有问题,空气开关380伏电压进出正常,短接内机板ovc与零线e1代码不显,压缩机也不起动。恢复正常接线,外机电流检测板换了开机压缩机一启动还是e1。高低压开关及管温检测正常。拔掉压缩机线后开机内外机运行正常,压缩机交流接触器正常吸合无E1代码显示。放掉制冷剂单独测试压缩机电流两组3.8安左右一组4.1安左右。没检测的地方了还是一启动就e1,拿到是380伏电源进户线有问题,已心烦意乱无从下手了,烦劳有过遇到该此故障的大师帮忙解忧不胜感激
发表于 2023-6-12 18:12:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 雅马哈150 于 2023-6-12 18:38 编辑

是不是有过流?拿一个3相的压缩机不接管路接上看看。
发表于 2023-6-12 21:21:51 | 显示全部楼层
调一下相线试试,我有碰到过2次,相线给人为调了。
发表于 2023-6-12 21:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
相序错误
发表于 2023-6-12 22:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2023-6-13 00:32 编辑

换个压缩机试试 ,可能是压缩机有毛病保护了
发表于 2023-6-12 22:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
如果相序换了还是报 E1那就直接换一个新的高压开关,系统重新抽空定量加制冷剂
发表于 2023-6-12 23:00:56 | 显示全部楼层
先易后难 1.高、低压开关过热开关全部短接试试看,2.三相电源相序调换,3检查接触器触点是否烧焦接触不良或直接更换一个新的接触器试试,4,压缩机直接强制开机观察系统高低压是否正常制冷如能正常制冷系统没问题电路问题都好解决。
发表于 2023-6-12 23:21:41 | 显示全部楼层

调一下相线试试,电压是否正常。