电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 898|回复: 7

求助,格力5P柜机E4故障

[复制链接]
发表于 2023-6-12 06:57:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

接客户配电房格力5p柜机维修,冷媒是R32的,屏显E4,外机停机。断电后,拆开外机,手摸压缩机排气管,非常烫手,结合故障代码,确定排气温度过高无疑。
  看冷凝器有灰尘和泥巴堵,用高压清洗机冲洗后,再次开机,外机开始运转,细管结霜,拆开管盖,接上压力表,低压只有0.3mp不到,同时发现粗管阀处有油迹。报价后,拆开铜管,重新扩口打紧,抽真空35分钟后,就准备定量加氟。
   当时气温31度左右,氟是7公斤瓶装的,上电子台秤一称,显示9.80Kg,空调铭牌充注量是2.75Kg,计算好到加氟到电子秤显示7Kg左右就好了。先不开机充注,电子秤显示减少0.25Kg时,就加不进了。开机制冷,电子秤屏显重量慢慢变轻,压力表压力慢慢上升,压缩机电流也慢慢变大,内机出风口开始变冷。当加到秤显8.75kg,也就是充注量才1kg时,感觉就加不进了,秤显数字下降的很慢,将氟瓶倒过来后,才又慢慢的充进去,反复几次后,秤显8.25Kg,实际充注量才1.5Kg。后无论怎样也充不进了,当时压力表只有0.65mP左右,压缩机电流5.8A左右,铭牌标电流5.5A左右。在加氟运行后约半小时左右又停机了,手摸压缩机排气管还是非常的烫手。
想请教各位大师,为什么实际加注量才1.5Kg时,系统就加不进去氟了?为什么低压运行压力才0.65mp,而电流却偏大,为5.8A了。恳请各位大师解惑,这个问题又怎样解决,不胜感激。可私下酬谢您的明师指点
发表于 2023-6-12 07:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管或者过滤器堵了
 楼主| 发表于 2023-6-12 09:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
wwwmmaa 发表于 2023-6-12 07:22
毛细管或者过滤器堵了

谢谢!还有别的可能吗?
发表于 2023-6-12 11:59:04 | 显示全部楼层
wwwmmaa 发表于 2023-6-12 07:22
毛细管或者过滤器堵了

同意你的观点
发表于 2023-6-12 21:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题我修过,过程不说了最后就是更换毛细管和过滤器,再加装一个冷库的双向过滤器,旺季没时间仔细去研究
发表于 2023-6-12 23:10:29 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2023-6-12 23:21:12 | 显示全部楼层
运行看哪里结霜。一般换毛细管和过滤器。不好换就汽油冲。前提过滤器末端焊开
发表于 2023-6-13 12:24:01 | 显示全部楼层

路过学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 01:19 , Processed in 0.057305 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表