电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 656|回复: 2

给2台美的单冷1P机难倒了。。。

[复制链接]
发表于 2023-6-11 01:14:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的单冷的 压力低电流高  压缩机空转电流2A  加到3个压电流到4.3A  然后慢慢升高到7A 压力还是3个压   运行6.7分钟压缩机过热停机。 制冷剂全放掉 单外机空转  把低压头用手按住 电流下降到1.6A  按住小管 电流上升到2.3A  内机2条铜管 小管接雪种瓶  大管出来的气非常足  内机不像会堵。  外机又感觉没什么问题。 铜管也没扁  把毛细管剪出来用雪种冲  冷凝器也有用雪种冲  重新连接管路抽真空加雪种  加到3个压电流还是4.3A  不敢再加  10几分钟电流还是升到7A过热保护。 换了个压缩机过后还是不行。 想不出哪里有问题了  开机内外机也没有节流声。2台同个故障  一台好一点  2个半压 电流4.5A  还能运行  就是出风口不怎么冷  电压是正常的230   求大神指点一下  
发表于 2023-6-11 06:21:22 | 显示全部楼层
压缩机电容容量是不是偏大?我
 楼主| 发表于 2023-6-11 09:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
edwardwind 发表于 2023-6-11 06:21
压缩机电容容量是不是偏大?我

电容我没量   不过美的电容容易坏  但是都是直接没容量的哪种坏  电容减少容量应该不会
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:41 , Processed in 0.047004 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表