楼主: 谢东东

一台丹佛斯变频器,把脑浆子都休出来了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-6-10 21:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
爱你一生 发表于 2023-6-10 20:49
谢谢分享。

多谢捧场,多谢回复
发表于 2023-6-11 15:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
没接触过丹佛斯的VLT2800吧,他就是不准啊。
发表于 2023-6-11 15:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
启动电流大?你一般都是空载启动吧
 楼主| 发表于 2023-6-11 21:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
kazefsh 发表于 2023-6-11 15:12
没接触过丹佛斯的VLT2800吧,他就是不准啊。

你好老师可以加个v联系下吗,多谢13063416898
 楼主| 发表于 2023-6-11 21:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
kazefsh 发表于 2023-6-11 15:13
启动电流大?你一般都是空载启动吧

多谢老师回复,加个v多谢
发表于 2023-6-12 10:38:13 | 显示全部楼层
启动电流报警值设定调大一些试试,在面板或连接电脑设定
发表于 2023-6-12 10:38:51 | 显示全部楼层
估计是软件参数设置不合理
 楼主| 发表于 2023-6-12 13:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
开车慢行 发表于 2023-6-12 10:38
启动电流报警值设定调大一些试试,在面板或连接电脑设定

老师您好,首先谢谢你回复,现在的问题,确实电流偏高,本来50hz带家里5.kw电机电流在2.8左右,现在3.5很明显高了,您说的软件设置不合理,能麻烦说详细点吗,谢谢,或者您劳累加我v13063416898
 楼主| 发表于 2023-6-12 13:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
开车慢行 发表于 2023-6-12 10:38
估计是软件参数设置不合理

感谢老师回复
发表于 2023-6-13 09:55:55 | 显示全部楼层

电流不大报过流可能是参数设置不合理;显示电流偏大,可能不是软件参数设置问题了;你拿钳形表卡一下启动与运行电流情况再与显示比较好判断。