发表于 2023-6-4 22:40:03 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2023-6-4 20:51
插头烧成这个德性...你说继电器能好得了

错,继电器冤枉。

插头烧成这个德性,插座能好得了。
发表于 2023-6-4 23:03:36 | 显示全部楼层
应该万用表伺候了!
发表于 2023-6-4 23:58:20 | 显示全部楼层
这个问题对维修人来说不是难题。
发表于 2023-6-5 08:29:24 | 显示全部楼层
先把插头换电再说
发表于 2023-6-5 09:09:01 | 显示全部楼层
前几天碰到一台一模一样的,换插头搞定!
发表于 2023-6-5 10:27:27 | 显示全部楼层
漏电保护呢?
发表于 2023-6-5 21:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
电源插头  烧成这样了  ,令人担忧   !
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:31:22 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2023-6-5 01:10
要实测触点电阻。

2次上门检修发现电热管处电压正常,但比输入端要低3伏特,测量继电器触点时明显能听到零线处继电器触点跳动的声音,测量电热管电阻为33欧姆判断正常,应该是电路板故障,但搜遍各平台均无相符的板子,于是购买了几个继电器准备直接修复电路板上有故障的继电器,但是固封胶铲除后不固封不知问题大不大?胶水都有但是都有固化时间,还必须当场解决,不知不封胶有无问题?
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:35:06 | 显示全部楼层

在电路板上,你看图中上部电源线经过75度温控器后直接穿心白色电感接入继电器。
 楼主| 发表于 2023-6-7 21:35:48 | 显示全部楼层
贺子830 发表于 2023-6-5 09:09
前几天碰到一台一模一样的,换插头搞定!

好运气