楼主: 可贵

冰堵??

[复制链接]
发表于 2023-6-7 19:02:11 | 显示全部楼层
可贵 发表于 2023-6-7 15:05
又堵啦,可是高压没有什么变化,低压最付

认赔吧,不要再纠结了,何苦为难自己。
 楼主| 发表于 2023-6-7 19:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
还是不想认。。。。
发表于 2023-6-7 19:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是低压漏,吸进去水分了
 楼主| 发表于 2023-6-9 07:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-6-7 19:02
认赔吧,不要再纠结了,何苦为难自己。

希望大师傅能指点一下,都十来天啦!客户都等不得啦
发表于 2023-6-14 09:47:44 | 显示全部楼层
打压不漏,这个压力是多大很重要
发表于 2023-6-14 17:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种电动阀容易坏,换一个就好了!
 楼主| 发表于 2023-6-17 18:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
peterliu 发表于 2023-6-14 09:47
打压不漏,这个压力是多大很重要

高压低压都是2.5Mpa
 楼主| 发表于 2023-6-17 18:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
笑天家电 发表于 2023-6-14 17:36
这种电动阀容易坏,换一个就好了!

原来的电磁阀开机发现是只冷冻那路和进管通,显示面板手动关闭打开变温,冷藏开关电磁阀都不转换通路,换个新电磁阀,开机是冷藏变温那两路和进管通,显示面板关闭打开变温冷藏开关也是不换向,换块电脑主板也是如此,。。。加氟就堵,大过滤器过滤三天三夜也不占,压缩机都换一个也一样
发表于 2023-6-18 15:47:14 | 显示全部楼层
低压管子泄漏会冰堵
发表于 2023-6-18 22:35:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-6-4 05:14
可贵你好!该现象的确是冰堵,应该是系统存在泄漏,运行负压状态下吸进了水分。 ...

大哥。你还这么敬业啊!  佩服佩服