[b]一单位房间格力空调报修,不制冷,检查是两匹挂机定频空调,开机工作一会停机,达不到设定温度,制冷压力正常,先怀疑温感探头或主板坏,重点来了,这个空调内机安装了一个外挂挡风板。防直吹人。拆掉试机正常了。应该是两匹挂机风量比较大,挡风板导致一部分冷风吹回进风口,引起空调不工作。希望大家引用借鉴。
发表于 2023-6-3 12:43:26 | 显示全部楼层
现在直接不上 挡风板 了?
发表于 2023-6-3 13:14:16 | 显示全部楼层
客户硬要上挡风板的话,可能只有把温度探头接长线,固定在很远的地方吧
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:09:54 | 显示全部楼层
微笑每一天 发表于 2023-6-3 13:14
客户硬要上挡风板的话,可能只有把温度探头接长线,固定在很远的地方吧

谢谢提醒
发表于 2023-6-3 15:41:08 | 显示全部楼层
等于白跑一趟?
 楼主| 发表于 2023-6-5 11:19:44 | 显示全部楼层
zwxysj 发表于 2023-6-3 15:41
等于白跑一趟?

差点白跑,还修了 一台挂机。
发表于 2023-6-5 13:10:25 | 显示全部楼层
感温包移到别处空调开久了会结冰漏水,危害是不是更大?
发表于 2023-6-5 13:38:49 | 显示全部楼层
出风口这个探头很重要,管控整个机器关停,第一目标
发表于 2023-6-5 16:22:08 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2023-6-5 17:23:54 | 显示全部楼层

感谢分享!