楼主: fredajiang

格力风管机1.5P铜管是否偷工减料

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:58:27 | 显示全部楼层
duyuangao 发表于 2023-6-1 06:27
2015年安装的,现在2023年了,这期间规格变更很正常,你投诉?解释权归商家。再一个,如果真是这地方漏,焊 ...

按2015年的安装施工规范,是不是应该安装12mm的铜管?我问过另外的格力老师,说以前的机子12mm铜管,现在机子10mm,我这个机子就是安装不规范,会留下隐患
 楼主| 发表于 2023-6-1 12:58:55 | 显示全部楼层
JDWX佬莱乌 发表于 2023-6-1 09:02
直接投诉,根本没这么干活的。

如果不合规我就投诉到格力去。我已经联系了格力,看怎么来解决了。
发表于 2023-6-1 13:19:27 | 显示全部楼层
数学不太好;
计算题;2023-2-2015=6
工艺也够足啦,6年后才漏。是维修安装有毛病还是用户有毛病更或是使用环境有毛病?
每年光会用也抠钱不做保养的,轮叶不平均振动不就大啰。北方冷热使用,紧固件不就松啰。
人啊,总是不把问题找自身,一出声就是别人的问题。还投诉?
发表于 2023-6-1 13:31:49 | 显示全部楼层
不能放过偷工减料的坏人,也不能平白无故地冤枉一个好人,你都没测试是不是那里的问题,怎么就敢去投诉人家。如果那地方有漏,必然会出现大量油渍,我看图片上管子接头都干干的,说明那地方不漏。
发表于 2023-6-1 13:50:12 | 显示全部楼层
先检漏才能确定。
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:24:11 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-6-1 13:19
数学不太好;
计算题;2023-2-2015=6
工艺也够足啦,6年后才漏。是维修安装有毛病还是用户有毛病更或是使用 ...

呵呵,格力来都承认了是安装违规,这种安装能合规吗?不合规的安装,格力难道不需要承担责任?你真是搞笑
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:30:25 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-6-1 13:31
不能放过偷工减料的坏人,也不能平白无故地冤枉一个好人,你都没测试是不是那里的问题,怎么就敢去投诉人家 ...

首先安装就是不合规,下午刚来人了,喇叭口拆下来看了,开花的,而且还漏油。抛开这些不说,这样的安装本身就是违规的,格力售后来了,自己都承认没有这么操作的。原来的安装工早就离职了。就因为安装流动性大,所以安装工就没什么责任心和职业道德,怎么方便怎么来。我投诉的是格力安装违规,这样完全没问题。
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:51:01 | 显示全部楼层
下午维修更换
发表于 2023-6-1 18:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
fredajiang 发表于 2023-5-31 20:16
检漏需要打压上去吧?自己这个没法操作啊。我只想知道这样是不是违规操作,是的话我就直接投诉格力。 ...

收费不。过保了不。
 楼主| 发表于 2023-6-1 18:52:30 | 显示全部楼层

过保了,不收费,因为商家安装时就偷懒,违规安装。下午来进行焊接。只修了一台
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 02:26 , Processed in 0.057052 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表