冷库温度降不到设定的-15℃

[复制链接]
发表于 2023-5-30 19:07:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
404冷媒,高低压力好像不太对,低压1公斤,高压都过25公斤压力了,高压太高,清洗冷凝器翅片还是降不下来,什么原因导致呢
mmexport1685444529964.jpg
mmexport1685444526444.jpg
发表于 2023-5-30 22:12:22 | 显示全部楼层
俺也不懂,只能路过看看!~
发表于 2023-5-31 04:40:44 | 显示全部楼层
冷凝器配小了,或者位置西晒,通风不好等。
发表于 2023-5-31 10:59:43 | 显示全部楼层
膨胀阀调太紧或者滤心脏了,拆开看看吧
发表于 2023-5-31 11:23:41 | 显示全部楼层
压力不正常,肯定制冷量不行,回气管不正常,查相关辅件。
发表于 2023-6-6 16:21:29 | 显示全部楼层
好专业的老师
发表于 2023-6-9 15:38:29 | 显示全部楼层
会不会是系统里面进空气了。
发表于 2023-6-19 10:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是定点维修单位,维修此类冷库先询问客户以前是否正常,以前正常排除散热原因,大体一看捡漏,放掉制冷剂更换过滤器,标准冷媒重新加注注,