定频1.5P深松漏雪种,压机保护维修放弃了

[复制链接]
发表于 2023-5-28 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定频1.5P深松漏雪种,压机开一会保护以为是压机坏,就换了一个翻新的压机,,,还有漏雪种换了管子和纳子。结果开机一会还没有加完雪种只到3公斤,压机又保护了,外风机还在转的。断电重开还是不行,弄了几回不行又换一个压机过来,,,还是开了会压机保护。。。电流在6.7A 就保护了。是1.5P的压机。。压机商家说我的系统堵了。。我焊开毛细管用雪种吹是通的也没有脏东西出来,压机也焊开吹了,内机连接管也吹了,都是通的,用雪种在细管外吹也是通的。。在开的时候也没有发现有结霜的地方。  电流升高的同时低压压力也升高的,外机吹出来的风也是热,内机也吹冷气出来。。。到4公斤时电流6.7A压机就保护了。后来弃修了,,回家查视频发现可能是冰堵了,,,但是冰堵压机这么快就保护了吗,才开10几分钟时候就电流到6.7A 低压压力3公斤就保护了。压机非常烫的。要用冷水拨一会才能再开机。重复操作还是会保护。我想问大家有没有修过这样的情况的空调。是不是冰堵的,原来的压机倒出来的油是透明的。不会脏。如果是进水了,是不是跟我焊开压机的接口有关,刚焊开的时候有冷凝水及在内管了, 因为我前一天也在同一个工地换压机一样的,都没有问题。只是我那台用割开管的的方式,而这台是用火焊开,这两个的区别,有影响的。
发表于 2023-5-29 05:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
电压低,散热差,技术需要时间沉淀而不是一味的更换,最少也需要测量和数据
发表于 2023-5-29 06:58:57 | 显示全部楼层
很可能是水分太多堵
发表于 2023-5-29 07:21:38 | 显示全部楼层
不要呀在阴雨天换,容易进潮气。
发表于 2023-5-29 07:47:40 | 显示全部楼层
搞那么久  弃修  不是亏大发啦
发表于 2023-5-29 08:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
为啥不直接换一个外机?
发表于 2023-5-29 08:15:51 | 显示全部楼层
可能压缩机是好的
发表于 2023-5-29 08:36:33 | 显示全部楼层
空调很少会冰堵的
发表于 2023-5-29 09:13:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-5-29 10:02:39 | 显示全部楼层
你脑了进水多于系统进水!!!

姿势不够还学人家看电流、压力加注?定量!当你遵章用定量时,许多所谓的难搞故障会变容易的。

多次焊接,氧化皮堵严了过滤网,位置在毛管前。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:40 , Processed in 0.061248 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表