电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 996|回复: 6

两个冷风机不要同时化霜

[复制链接]
发表于 2023-5-27 12:42:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老你好,冷库1台30匹压缩机,两个DD200的风机,要求风机不要同时化霜,这要怎么控制,
发表于 2023-5-27 13:15:14 | 显示全部楼层
用化霜电压带动继电器控制需要通或断的风机不就行了么

我是冻库白痴,乱说的,但希望有用
 楼主| 发表于 2023-5-27 13:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
那还不是同时化霜么
发表于 2023-5-27 15:05:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-5-27 18:28:37 | 显示全部楼层
1369008967 发表于 2023-5-27 13:59
那还不是同时化霜么

利用时间继电器,温度控制器和压力控制器等都可以实现这个目的的。
发表于 2023-5-27 22:35:42 | 显示全部楼层
你不同时化霜,有一台风机工作30P的压缩机能量怎么控制,不然一下就把剩下工作的那台拉成低压保护了
发表于 2023-6-12 10:21:40 | 显示全部楼层
是一套系统配两个蒸发器吗?轮流化霜,不浪费
控制复杂的话,就直接上PLC和触摸屏就行了,搞那么麻烦干嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:37 , Processed in 0.053758 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表