发表于 2023-5-21 00:48:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
东芝小多联,制冷效果差,检查是缺制冷剂,410的,室外温度34度,高压25公斤左右,低压5公斤左右,加雪种到高压28公斤左右,低压8公斤左右,系统运行几分钟后高压降至20左右,低压升至12左右,回气管从截止阀下方开始往压缩机方向结霜。系统雪种量只能维持在高压25左右,低压5左右,加雪种就会回气管结霜,然后高压低低压高,是什么原因造成呢?
发表于 2023-5-21 10:23:02 | 显示全部楼层
410,32应该放掉原有的制冷剂,补好漏点,按重量重新加注
 楼主| 发表于 2023-5-21 10:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
没有漏点,是不能加雪种,加到正常压力就会低压结霜,然后高压低低压高
发表于 2023-5-21 11:08:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 微笑每一天 于 2023-5-21 11:15 编辑
yefeihua 发表于 2023-5-21 10:33
没有漏点,是不能加雪种,加到正常压力就会低压结霜,然后高压低低压高


2楼的意思是不漏的话,一定要称重量方式定量加注,千万不要看压力加注

用410冷媒的空调一般都是变频空调,压缩机转速变化不定,也出于安全考虑,千万别看压力加注冷媒
发表于 2023-5-21 11:57:24 | 显示全部楼层
不会修就会围观看热闹,但是感觉师傅们说的有道理
发表于 2023-5-21 19:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
多联机不能只看高低压压力,看每个内机单元的电磁阀,膨胀阀关闭开启情况。
 楼主| 发表于 2023-5-22 18:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
放过雪种重新抽真空加雪种
 楼主| 发表于 2023-5-22 18:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
情况还是一样,内机正常运转阀开关没问题,
发表于 2023-5-30 17:22:46 | 显示全部楼层
可能还是有漏点,要加氮气捡漏