发表于 2023-5-19 21:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
空调不是你这样使用的,哈哈
发表于 2023-5-19 22:08:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2023-5-19 22:11 编辑
wj70325091 发表于 2023-5-19 21:38
我是直接把内机摞外机上面接上连接管试机的


你了解制热的能效比么?
定频空调的制冷能效比是2.8-2.9  制热可达3.5。
制热的设计条件是在环温7度时效果最佳。
你现在24度条件下开制热。高压会升到多少?不保护炸都有可能。
空调其实是个热量搬运工。
在制冷时,只是把室内的热量搬到室外排放掉。
在制热时,是把室外的热量搬到室内排放掉。

定频机如果只是单多做个四通的话,那么你24度下制热是不会热保的。但这样的设计放在7度的环境下,制热是无效果的。
要想在7度或更低环境下还有效果,在氟量一定的条件下,压机功率一定的条件下,只能增加节流(加长毛细管机器内部的器件是单向阀与副毛管),以提高高压。
但这样的设计,你却让它工作在24度环境下。
你真想累死热死搬运工!!!
你明白原理了吗?姿势呀姿势!
发表于 2023-5-19 22:40:51 | 显示全部楼层
谢谢坛友们分享经验,学习了
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:30:54 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-5-19 22:08
你了解制热的能效比么?
定频空调的制冷能效比是2.8-2.9  制热可达3.5。
制热的设计条件是在环温7度时效果 ...

谢谢师傅回复,我们这边室外温度近段时间大概在20度左右,我也试了好几台不同品牌的空调,有的在同等环温下制热高压在2.5MP之内,运行都正常,是不是氟多氟少,但是也有过定量加注的,压力与电流感觉都还正常,制热运行也稳定,所以也是摸不着头脑了
 楼主| 发表于 2023-5-20 12:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
试机现场室温20度左右