一台商用水冷制冰机跳闸 前面师傅检查了 压缩机坏了溜了 客户自己买来压缩机叫我换 我报价工钱三百只管换压缩机 其他不关我事  结果打开管道 没有制冷剂 完蛋漏了 更想不到是压缩机倒出来全是水 用打气泵吹管道 里面的水像自来水一样往外冒 估计吹了一两升水出来 我就没见过进水这么严重的机子 于是加钱600找漏补漏 管道整体保压半小时没见掉压 服了这难住了 心想漏点大一下就找到 现在不知道哪漏了 这机子是用水冷冷凝器的   会不会是水冷管里面的冷凝器破了?但是冷凝器是高压系统啊 破了应该是排气 而不是吸水进系统啊,有没有高手指点一下。
IMG_1377.jpeg
IMG_1378.jpeg
发表于 2023-5-19 16:56:34 | 显示全部楼层
半小时也叫保压?压力打到多少?有水进去,坏压机肯定是系统漏。
发表于 2023-5-19 17:20:45 | 显示全部楼层
如果露点有沉液挡住。可能要72小时都不见得显现
发表于 2023-5-19 17:34:46 | 显示全部楼层
漏了哟,查找漏点,补好久可以了。
发表于 2023-5-19 18:21:11 | 显示全部楼层
楼上说得对.查找漏点,补好久可以了
发表于 2023-5-19 19:04:53 | 显示全部楼层
6百就想搞定了??再来一个6百差不多....
发表于 2023-5-19 19:29:47 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2023-5-19 19:04
6百就想搞定了??再来一个6百差不多....

前面师傅为啥溜了。价格太高顾客又不接受,这种查漏工程量巨大价格低了划不来,进水严重还要处理系统。
发表于 2023-5-19 20:24:28 | 显示全部楼层
噢!卖糕!
套管式换热器真它马贵。补?门都没有!
楼主姿势欠缺得利害呀。
当系统完全没氟后,傻子用户还在开,这时低压段还是可抽成负压的,高压段则为零压。压机过热或种种原因停机。这时系统会吸进外界空气、水份保持零压。外界的自来水也是有压力的。多次开停吸水更多。傻子用户直到跳闸了才让人去修。
发表于 2023-5-19 21:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
师傅,我们做个实验把高压管不焊接,开启压缩机,看看压缩机回气管变成负压后,高压管进气口是不是会吸气,我们之所以说高压水槽里面漏水系统会不会进水,要看高压水槽的漏点多大,如果漏点小与排气量,那么就不会进水到系统,如果漏点大于排气量,那么系统就会吸入水分,这个找到漏点就知道了
发表于 2023-5-19 23:20:30 | 显示全部楼层
进水了600块你也折腾,老实换套管换热器吧,要氮气或者22吹管路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-1 21:41 , Processed in 0.063488 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表