求助关于R404A制冷系统

[复制链接]
发表于 2023-5-19 00:07:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 welin309 于 2023-5-19 00:09 编辑

改了一台冰柜R404A的制冷剂 打算拉低温到负35 负40度 用的思科普压缩机590w的  蒸发温度只能到负25度左右 用的国产丹佛斯膨胀阀一开始用的0号阀芯 以为还是阀芯大 又换了0×号的阀芯  温度还是降不下去  制冷剂加到回气管结露的时候蒸发器结霜结不满,再加点就回气管结霜,加到回气管结霜温度也就是到负25左右  有没有大神给分析分析啊
发表于 2023-5-19 00:38:16 | 显示全部楼层
抵押压力多少呢?老师傅没说。我们也不知道
发表于 2023-5-19 04:27:02 | 显示全部楼层
不能使用膨胀阀,节流量过大,蒸发温度高,制冷温度下不去。
发表于 2023-5-19 14:37:48 | 显示全部楼层
支持超级版主说法。以前的是膨胀阀吗;氟加够了。制冷慢,那么要考虑节流问题,氟在管道中上高速了,问如何正常制冷。
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-5-19 04:27
不能使用膨胀阀,节流量过大,蒸发温度高,制冷温度下不去。

感谢荣昌老师的回复。但是我看这个膨胀阀的数据应该是差不多可以的啊  对应的压缩机制冷量 如果膨胀阀行不通只能用毛细管了吗?达到这个温度需要多粗的毛细管大概需要多长啊?
10E15C27-5A88-48DB-9FFE-7706AAA13F2F.jpeg
BE2B45EA-1742-43BB-BC27-7C6ED084538E.jpeg
14B428A3-A01B-4436-8E93-9AA71D1314BB.jpeg
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果膨胀阀流量过大导致温度拉不低的话是不是用大点的压缩机就可以解决?