今天中午修一台点菜柜,更换其中一个压缩机,功率相差不大,修好后工作三个小时降到3度,今天气温28度,不知道正常不,每一条管都结霜,加氟到回气管结露。
各位大师看看这样算正常吗?
 楼主| 发表于 2023-5-14 18:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
每一条都结霜,但没有连起来。放肉的塑料盒能粘住,但盒里还有水
发表于 2023-5-14 20:49:56 | 显示全部楼层
每一条管都结霜。不一定制冷正常,把手用水打湿,然后去触摸蒸发器,有很强烈的粘接度,说明正常,没有的话那就是虚霜。
发表于 2023-5-15 08:07:05 | 显示全部楼层
既然是冷藏柜,3个小时下降到3度,应该可以了。
发表于 2023-5-15 21:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
冷藏的就那样,保温不行
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
可以降到-4,他们自己说的,我也不知道,0
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
有可能降到-12度吗?